消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

潘天坤

暂无说说

粉丝:11 关注:5
关注

  • 地下一层配电间收否不必设置排烟设施
    发表评论: 对于建筑需要设置排烟系统的场所,当设置气体灭火系统等在灭火剂释放前必须关闭通风系统、防护区开口的灭火系统时,允许将排烟系统改为事故通风系统当设置排烟系统(包括自然排烟系统和机械排烟系统)时,不应采用火灾自动报警系统联动启动的方式自动开启系统排烟,以保证灭火系统实施有效灭火

    0 0 2025-05-08 16:43

  • 应急照明包括疏散照明及备用照明?水泵房、发电机房、排烟机房等重要设备房都必须要同时设置吗?麻烦各位专家讨论下
    发表评论: 消防水泵房、自备发电机房、防排烟机房需要设置备用照明 火灾时不需要工作和值守的消防水泵房、自备发电机房、防排烟机房可以不设置疏散照明 备用照明灯具可采用正常照明灯具,在火灾时应保持正常的照度 备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电 切换有时间,有时候会设置蓄电池当作切换过程的过渡照明 建筑设计防火规范GB50016及建筑防火通用规范GB55037中都有提到: 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度 规范正文及实施指南中关于消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房备用照明的描述没有不需要设置的前提条件,在上述设备房中不设置备用照明可能会违反强制性条款要求 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309中有提到“避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志” 有些人认为发生火灾无需工作和值守的消防水泵房、自备发电机房、防排烟机房可以不设置疏散照明 上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-05-08 08:35

  • 应急排烟窗
    发表评论: 满足“设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间”条件就需要设置(无自然排烟条件并靠外墙或可以直接通向屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间应设置应急排烟窗;在高层建筑核心筒内位于避难层之间的楼梯间、地下建筑无法在地面设置排烟窗或直通建筑内部的楼梯间等不能直通屋面或地面的疏散楼梯间,可以不设置应急排烟窗;不靠外墙且不能直通屋面或地面的疏散楼梯间可以不设置应急排烟窗)一般不能这样子代替,因为疏散门平时用于疏散,与应急排烟窗的定义不太一样(主要供消防救援人员在火灾发展的中后期使用,在建筑着火后楼梯间内的机械加压送风系统正常运行期间,应急排烟窗应保持关闭状态,以维持楼梯间防烟所需正压或门洞口的风速;在平时,应急排烟窗可以开启,也可以关闭,一般应保持经常关闭的状态,以防止在楼梯间需要加压送风防烟时不能及时关闭),最后就是应急排烟窗要具备具有手动和联动开启功能上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-05-08 08:17

  • 关于气体灭火防护区的通风换气
    发表评论: 这个内容没有与通用规范冲突,目前应该可以当作非强制性条文使用不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行 几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    1 0 2025-05-08 07:59

  • 走道净高大于3m的清晰高度和自然排烟窗设置
    发表评论: 从文字来看,我个人会偏向于走道排烟口可以设置在净高二分之一以上(无论走道净高为多少),不少省份(例如福建省、河南省)也有出台技术文件明确:无论走道净高为多少,走道排烟口均可以设在净高的1/2以上上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-05-07 20:18

  • 机械排烟系统
    发表评论: 从楼主描述来看,现场没有设计图纸,也没有按图施工,可能会存在问题排烟量的复核、主管管径风速的复核、排烟口位置和吸入口位置的复核等等,都没有按规范要求执行还讨论什么依据是什么

    0 0 2025-05-07 10:48

  • 膨胀型钢结构防火涂料能使用在排烟和补风风管上吗?
    发表评论: 通风管道耐火极限和钢结构防火涂料的耐火极限不一样,试验方法和测试工具都不一样有些地区有做过试验,普通钢结构防火涂料涂刷在风管上无法满足相关要求

    0 0 2025-05-07 10:35

  • 门洞断面风速值指的是什么
    发表评论: 楼主说的是加压送风的计算还是?

    0 0 2025-05-07 08:26

  • 医院防烟面具配置标准
    发表评论: 人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021有提到:医院等场所各楼层的明显位置应设置疏散引导箱,配备过滤式消防自救呼吸器等安全疏散辅助器材,没有提到具体数量

    0 0 2025-05-07 08:22

  • 丙类仓库排烟
    发表评论: 丙类仓库和戊类仓库内是否存在建筑面积大于50平方米且无可开启外窗的房间?丙类仓库和戊类仓库都是大开间?丙类仓库和戊类仓库有进行防火分隔吧?如果不存在建筑面积大于50平方米且无可开启外窗的房间,且丙类仓库建筑面积小于300平方米,那么整体仓库和丙类仓库均不需要设置排烟措施

    0 0 2025-05-07 08:15

  • 挡烟垂壁手动操作按钮可否采用无线形式
    发表评论: 规范里没有提到手动操作按钮的样式,不过不知道无线形式是否稳定个人觉得活动挡烟垂壁的手动操作按钮满足固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作、明显可见 即可上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-05-07 08:07

  • 电动执行机构数量
    发表评论: 不知道楼主是什么意思,能否展开说说?如果是非电动的阀门是没有电动执行机构的说法呢

    0 0 2025-05-06 15:00

  • 独立前室、电梯厅需要设置消防应急广播吗
    发表评论: 规范的用语有点奇怪,所以不同的人有不同理解,有些人认为属于,有些人认为不属于上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

    0 0 2025-05-06 14:59

  • 补风口是常开还是常闭?
    发表评论: 这种情况下把所有补风口设置成平时常闭,发生火灾时开启会合理一些原始补风口开的有点大了,不过不怎么影响就是了补风机的风量可以按排烟机风量的一半考虑

    0 0 2025-05-06 14:54

  • 冷库保温材料防火等级最低要求是什么样的
    发表评论: 冷库保温材料不允许使用可燃材料,目前形势比较严峻,已经发生多起类似事故,全国范围内应该都是从严执行(即使建成年限较早,目前也应执行规范要求)从规范要求来说,冷库保温材料燃烧性能不应低于B1级(冷库设计标准GB50072-2021内有相关要求)

    0 0 2025-05-06 14:51

  • 5月1日实行的应急照明和疏散指示系统与旧规有什么不同
    发表评论: 已经验收合格的既有建筑内的产品,可以继续使用不影响2026年5月1日以后签订设计合同的项目,若使用旧灯具则有被提出强制性产品认证证书暂停的风险依据国家认监委2025年第11号公告和强制性产品认证技术专家组消防组(TC16)的专题技术决议要求,按照原有规则颁发的消防应急照明和疏散指示系统产品有效强制性产品认证证书可继续使用,认证证书转换工作采取到期换证、产品变更、标准换版等自然过渡的方式完成;上述产品旧版标准的认证证书转换工作应于2026年5月1日前完成,逾期未完成转换的产品认证证书,我中心将全部予以暂停,对于2027年1月1日前仍未完成转换的产品认证证书,我中心将全部予以注销

    0 0 2025-05-06 14:33

  • 通往室外的门可以作为排烟设施吗?
    发表评论: 一般门不作为排烟设施,如果门上有设置最小清晰高度以上且有方便开启装置的可开启外窗,这个窗户可以作为排烟设施烟标GB51251实施之后的项目一般有最小清晰高度要求(室内净高不大于3米的房间为净高二分之一及以上;室内净高大于3米的房间为1.6+0.1净高)4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:Hq =1.6 +0.1·H ′            (4.6.9) 式中:Hq——最小清晰高度(m);            H′——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)。

    0 0 2025-05-06 12:19

  • 不同规范关于消防应急灯具定义的电压不同的理解问题。
    发表评论: 新标准实施后,定义按新标准执行,GB51309后续如果修订肯定也是会相对应修改的

    1 0 2025-05-06 11:46

  • 消防供配电备用电源与消防报警主机备用电源关系
    发表评论: 二级负荷及以上需要末端切换,需要在消防控制室设置切换装置火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源

    1 0 2025-04-30 15:29

  • 民宿一定要上火灾自动报警吗?
    发表评论: 10间房的民宿不属于旅馆建筑,可以参照农家乐(民宿)建筑防火导则(试行)要求执行(设置“独立式感烟火灾探测报警器”或火灾自动报警系统)

    1 0 2025-04-30 14:58

积分
1057
提问
0
回答
1057

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 某地区消防验收专家库成员,只有一个监理的中级职称,无执业资格证书。 工作9年,5年监理,4年全职消防验收。
最新动态

关闭