挡烟垂壁手动操作按钮可否采用无线形式

活动挡烟垂壁手动操作按钮安装时,是否可以采用无线形式,必须采用有线有没有规范依据?谢谢!

卢能能 | 2025-04-23 11:33
请写下您的回答回答

回答 | 5

一消小伙 2025-04-23 11:56 00 [回复]举报

可以,功能正常就行

EHS专家-DL 2025-04-23 12:07 00 [回复]举报

活动挡烟垂壁手动操作按钮‌可采用无线形式‌,但需确保功能可靠、符合消防信号传输标准,且安装高度满足规范要求。

深红的九华 2025-04-23 13:53 00 [回复]举报

现场用无线式的有,但是效果个人觉得很不好,而且可靠性不高

周家斌 2025-04-25 10:52 00 [回复]举报

从消防电气专业角度考虑,无线手动按钮是不符合要求的,因为无线按钮是内置电池供电,不符合消防负荷要求。

潘天坤 2025-05-07 08:07 00 [回复]举报

规范里没有提到手动操作按钮的样式,不过不知道无线形式是否稳定

个人觉得活动挡烟垂壁的手动操作按钮满足固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作、明显可见 即可


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准