
消防网友62117
暂无说说
粉丝:1
关注:1
关注
-
消防前室自然通风可以用门吗?
发表评论: 该前室为消防电梯前室,标记处为屋顶露台
2025-05-09 16:35
-
直线距离要考虑活动家具?
发表评论: 一般拉虚线到安全出口标L=35M<37.5M;设计说明说的是直线距离,不会写疏散路径的
2025-05-08 16:36
-
补风口是常开还是常闭?
发表评论: 是地下无窗房间,大于50平米;做了机械排烟,现在要从原有补风井里拉管进去补风,但原有补风口只在井壁上设了个常开口,现在是两个空间,担心原有补风口和现在设计的补风口相互漏风影响两个空间补风。
2025-04-29 16:30
-
关于疏散的几个疑问
发表评论: 第一个图有误 应为大于200平米的区域 是否需要两个疏散方向,有个餐饮项目,正门是防火卷帘,散座区大于两百平,但按30m是足够的,审图老师提说该区域大于200平米根据5.5.15-2要2个疏散方向,没办法只能把中间的包房劈开做成一个走道出来。
2025-04-25 17:39
-
消火栓开孔要求
发表评论: 回复的条文写错了,是12.3.12
2025-04-25 17:15
-
补风系统是否过度设计了?
发表评论: 可能是因为有防火门的原因,有些地方要求有防火门的房间设了排烟就要补风
2025-04-17 16:14
-
机械排烟系统
发表评论: 肯定不行的 1)建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 >4.4.5 排烟风机应设置在专用机房内,机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。2)加风机需与大楼报警联动3)不能保证不破坏原有排烟系统的运行
2025-04-16 14:55
-
高层公共建筑办公区疏散走道两侧墙为普通玻璃墙是否可行
发表评论: 办公区内的内部走道可用普通玻璃隔墙,面临核心筒及核心筒走道的隔墙要满足1.0h耐火极限,这是把整个办公区视为一个大房间,采用办公区任意一点到安全出口距离不大于30+10的疏散计算
2025-03-25 09:26
-
应急照明系统宿舍楼这种没有火灾自动报警系统,只有应急照明(采用集中电源集中控制系统)和消火栓按钮,这个要怎么触发应急照明启动?
发表评论: 集中控制系统表示有中控室啊,无中控室就设置非集中控制型
2024-03-28 16:28
-
区域显示器的电源线和通讯线可以共管敷设吗
发表评论: 24v电源线和信号线可以
2024-03-18 14:54
-
喷淋系统工作压力计算与管道选材
发表评论: 如您的计算所示,他的工作压力是不是有误
2024-03-12 16:35
-
关于大型商业综合体内餐饮商铺的疏散门设置问题
发表评论:
2024-02-02 11:43
-
厨房出餐口问题
发表评论: 这个防火窗是需要联动关闭吗?
2024-01-23 16:31
-
高层住宅的裙房内设置网吧需要设喷淋吗
发表评论: 你这个楼是商业服务网点还是住宅、公共建筑合建。商业服务网点肯定按高层来;住宅、公共建筑合建建筑分类网站有一篇文章可供参考https://b.1190119.com/article-3545.htm,但具体还是建议问当地审图和主管部门
2024-01-22 16:43
-
仓库外半封闭卸货区是否需要加装喷淋
发表评论: 一般在室内设置喷淋,室外不设
2024-01-19 16:33
-
上下喷采用DN25管,是否与规范冲突
发表评论: 上下侧均不应超8只,意味者只要算喷淋多的一侧不超8个就行,《喷规》6.2.3条在计算报警阀点位时也只算多的一侧喷淋头可以佐证
2024-01-19 16:24
-
通透性吊顶场所-洒水喷头布置要求!
发表评论:
2023-12-28 17:14
-
歌舞娱乐放映游艺场所排烟设施的设置
发表评论: 个人认为方案一和方案四是可以的,方案三不符合 房间总建筑面积大于100m2的歌舞娱乐场所应设置排烟措施这一条。方案二同上,建议在走道设置排烟措施,或在剩余无窗房间设置排烟措施,或使未设置排烟措施的场所面积减到100及以下(有点打擦边)
2023-08-01 15:04
-
格栅吊顶通透面积小于70%,采用下喷时,是否需要加设挡水板,有没有具体规范要求
发表评论:
2023-02-24 13:56
-
酒店内部公共卫生间的无障碍厕所门属于疏散门吗?需要做在开平开门吗?
发表评论: 通往疏散走道的房间门是疏散门,房间内的套间门不是疏散门
2023-01-06 16:58