消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

EHS专家-DL 一级注册消防工程师

暂无说说

粉丝:11 关注:12
关注

  • 给高位消防水箱补水的消防补水泵,流量3立方米每小时,可以用变频供水系统么
    发表评论: 消防补水泵采用变频控制会显著增加前期投入(设备及安装成本),且后期维保需更高专业性及频次,但其节能优势在长期运行场景中可能平衡综合成本,决策需结合项目实际需求与预算综合评估。

    0 0 2025-05-09 16:48

  • 给高位消防水箱补水的消防补水泵,流量3立方米每小时,可以用变频供水系统么
    发表评论: 补水泵不同于消防水泵,流量3m³/h的消防补水泵可采用变频供水系统,但需严格遵循水位联动、备用保障及独立管网设计要求。强制性条文明确禁止消防水泵(如消火栓泵、喷淋泵)采用变频控制,但补水水泵属于辅助设施,不受此限制。

    0 2 2025-05-09 13:56

  • 各位,双面玻镁岩棉彩钢板属于金属夹芯板吗?
    发表评论: 双面玻镁岩棉彩钢板从材料构成到功能设计均符合金属夹芯板的定义,由于夹的是玻镁、岩棉等不然材料,防火性能相对于夹聚苯乙烯、聚氨酯等芯材防火性能要好些。

    0 0 2025-05-09 10:58

  • 地下一层配电间收否不必设置排烟设施
    发表评论: 我认为应设置排烟设施。地下房间建筑面积≥50㎡且‌无自然通风条件‌,根据《建筑防火通用规范 GB55037-2022》8.2.5 建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:     1 建筑面积大于50㎡的房间;   在该条文说明里 8.2.5 本条规定了各类建筑中无可开启外窗的房间设置排烟设施的基本要求。这些建筑包括工业与民用建筑、独立的地下和半地下工业与民用建筑、平时使用的人民防空工程、地铁车站、隧道工程的辅助用房、城市综合管廊工程的辅助用房等。

    0 0 2025-05-08 17:31

  • 消防前室自然通风可以用门吗?
    发表评论: 在面积和形式上有可行性,门的位置需确保通风气流路径不受遮挡,且与防烟楼梯间气流组织兼容,避免形成气流死角或短路。

    0 0 2025-05-08 17:15

  • 1.3倍喷水强度怎么实现?
    发表评论: 实现形式要系统性协同调整喷头参数、管网设计及水泵性能。单一的改变水泵流量不能满足规范要求。比如也可能需要改成K值更大的喷头来保证在相同工作压力下可输出更大流量等。是否需要改喷淋头之间的间距主要看水力计算验证。

    0 0 2025-05-08 17:10

  • 气体消防管道可以拐弯吗
    发表评论: ‌不可通过升高管道突破喷头距顶面≤0.5m的限制‌,应优先通过喷头布局优化或增设辅助安装结构满足规范要求。气体灭火系统喷头距防护区顶面的最大距离不宜大于0.5m。

    0 1 2025-05-08 12:15

  • 应急照明控制系统
    发表评论: 是否需要更换灯具取决于技术兼容性,而非品牌一致性‌。尤其是通讯协议、电压等级等技术参数匹配一致就可以啊。

    0 0 2025-05-08 12:10

  • 关于气体灭火防护区的通风换气
    发表评论: ‌废止原强制性条文的影响‌原《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005的6.0.4条(涉及防护区通风换气要求)的废止,仅表示其‌强制性属性的取消‌,而非直接否定技术内容本身。若原条文与《通用规范》无冲突,可能在新修订的标准中以推荐性条文形式保留。‌现行规范的技术要求‌《通用规范》未明确废止防护区通风换气的具体参数要求,但未直接重复原6.0.4条内容。根据衔接原则,若原条文未被新规范替代或冲突,其技术措施可能仍需执行,但作为推荐性要求。

    1 0 2025-05-08 12:08

  • 上喷头在桥架上面
    发表评论: 当梁、桥架等障碍物宽度‌大于1.2m‌时,其下方必须增设喷头。该要求属于《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第7.2.3条的强制条款;若桥架宽度≤1.2m,喷头可设置在桥架中间且高度高于桥架,但需保证溅水盘与桥架的距离符合喷头溅水盘距障碍物的最大垂直距离要求。(喷头溅水盘与桥架顶部的垂直距离要求可参照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261的规定)

    0 0 2025-05-07 09:06

  • 报警阀组上的实验管路必须设置吗
    发表评论: 自喷的湿式报警阀实验管路是必须强制设置的,设置后可直接利用供水侧的清水测试水力警铃和压力开关功能,无需触发喷头爆破即可验证报警装置有效性。

    0 0 2025-05-07 08:58

  • 消防水泵房可以露天设置吗
    发表评论: 应该不可以露天设置。根据《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第4.1.7 消防水泵房的布置和防火分隔应符合下列规定:     1 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级;    2 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔;    3 除地铁工程、水利水电工程和其他特殊工程中的地下消防水泵房可根据工程要求确定其设置楼层外,其他建筑中的消防水泵房不应设置在建筑的地下三层及以下楼层;     4 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口;     5 消防水泵房的室内环境温度不应低于5℃;     6 消防水泵房应采取防水淹等的措施。因而消防水泵房禁止露天设置。

    0 0 2025-05-06 17:21

  • 消防管道前可安装台式空调嘛
    发表评论: 目前消防规范未明确规定空调与消防阀门或管道的具体距离。但是若空调外机运行时产生高温或冷凝水,可能加速消防管道老化或干扰阀门操作,尽量能移动空调位置距离更远一些更好。

    0 0 2025-05-06 16:33

  • 消防控制室和消防监控中心的区别
    发表评论: 消防控制室因直接操控消防设备且需保障紧急撤离,强制要求设置于首层或地下一层;消防监控中心作为高层级指挥节点,允许设于二楼,主要是两者功能稍有区别。消防监控中心通常为建筑群或超高层建筑的集中管理中枢,负责协调多个消防控制室信息,汇总全局火警数据并进行宏观调度。

    1 0 2025-05-06 13:41

  • 床单、被套的丙类消杀车间是否需要设置喷淋系统?(规模大小不管)
    发表评论: 要上喷淋的。‌丙类厂房强制性要求‌根据现行《建筑设计防火规范》GB 50016,高层丙类厂房无论规模均需设置自动喷淋系统。若车间为单层或多层非高层建筑,则需结合以下因素判断:‌火灾危险性‌:丙类厂房存放可燃固体(如纺织品),火灾荷载较高,自动喷淋系统可有效扑救初期火灾;‌工艺环境特殊性‌:车间湿度较大,但喷淋系统安装需满足密封性要求(如采用装饰套筒密封喷头),避免积尘或腐蚀。‌喷淋系统的必要性‌即使不考虑建筑规模,丙类厂房因可燃物集中且火灾风险高,设置喷淋系统仍是降低损失的关键措施;现行消防规范强调火灾危险性为优先判定依据,此类车间符合强制设置喷淋条件。

    0 0 2025-05-06 10:33

  • 撞击灭火器压力表盘会导致灭火器从喷射吗
    发表评论: 压力指示器表盘受撞击本身不会直接引发喷射,但可能因罐体破裂或阀门损坏导致气体泄漏或爆炸风险。实际操作中应避免任何暴力冲击灭火器罐体。

    0 0 2025-05-06 09:53

  • 水消防系统
    发表评论: 预作用装置空压机是否需强制送检,取决于其储气罐是否属于压力容器。若空压机配套的储气罐满足以下条件,则属于‌压力容器‌,需纳入特种设备管理并强制送检:设计压力≥0.1MPa;容积≥30L且压力与容积乘积≥1.0MPa·L。若空压机储气罐未达到以上压力容器判定标准,则无需强制送检,用户根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2017),预作用系统的空压机及气压控制装置应‌定期检查‌,确保其状态正常、压力表显示符合设定值即可。

    1 0 2025-04-30 15:05

  • 水消防系统压力表需要强制送检吗?有没有规范依据
    发表评论: 根据《实施强制管理的计量器具目录》,消防水泵房压力表‌未被列入强制检定范围‌,因此无需强制送检。同时根据《中华人民共和国计量法》第九条规定,仅对用于‌贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测‌且列入目录的计量器具实施强制检定。因而针对消防系统水系统压力表使用单位可依据《消防给水及消火栓系统技术规范》,自行制定‌定期校准计划‌(如季度检测、年度标定),确保压力表精度和可靠性即可。

    1 0 2025-04-30 15:01

  • 住宅入户门什么情况下要用防火门?
    发表评论: 1、高层住宅入户门开向‌防烟前室‌时,应采用‌乙级防火门‌;2、11层及以下单元式住宅未设封闭楼梯间时,开向楼梯间的入户门应设为‌乙级防火门‌;3、若电梯口至入户门区域‌未设独立防火门‌,则入户门本身需为防火门(乙级或甲级,依建筑高度定);4、入户门直接通向避难走道时,应采用‌乙级防火门‌并保持常闭状态。

    1 0 2025-04-30 14:58

  • 消防供配电备用电源与消防报警主机备用电源关系
    发表评论: 不可以。消防报警主机的自带备用电池仅用于‌短暂过渡供电‌(如主电源切换间隙或火灾初期断电),其容量通常仅能维持‌30min~1h‌的应急操作,无法满足消控室在火灾全周期的持续供电需求。同时消控室供电必须设置‌独立备用电源‌(如柴油发电机、EPS等),确保消防设备在火灾期间持续运行。备用电源容量应覆盖所有消防负荷且持续供电时间≥3h。消防用电设备必须采用‌双电源末端切换‌供电,消控室作为核心消防控制单元,其配电箱需配置双电源转换装置(ATS),确保主电源故障时自动切换至备用电源。若仅依赖备用电池,主电源故障时可能因切换延迟导致设备中。

    1 0 2025-04-30 14:11

积分
284
提问
0
回答
284
一级注册消防工程师

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

国家注册一级消防工程师、国家注册中级安全工程师(化工安全、其它安全)、注册环保工程师,毕业于广东工业大学,硕士,环境科学与工程专业。多年环评、环保工程设计、环保管家;企业验厂;消防工程设计及竣工验收工作经验;拥有三项国家发明专利。广东省安全专家库专家,从事环保咨询、体系认证、企业安环健管理工作多年。

最新动态

关闭