消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

低压压力开关可以停泵吗?

在实际应用中,低压压力开关设有下限启动,和上限停止,但是规范中提出低压压力开关不可以自动停泵,可是现有很多项目在低压压力开关压力达到上限后可以停泵,是否合理

于一 | 2025-05-09 22:43
请写下您的回答回答

回答 | 5

牛丫头消防课堂 2025-05-10 08:41 00 [回复]举报

肯定不能设置上限停泵,低压压力开关一定要设置上限的话,设置到一个不可能达到的数值,例如设置到8MPa,10MPa,就不会出现自动停泵了。

消防网友2767 2025-05-10 12:35 00 [回复]举报

不可以停泵,只能手动停

虚心向各位老师学习 2025-05-10 15:23 00 [回复]举报

不可以设置自动停泵的。现实中可能担心误启泵而出现打闷泵导致管网出现漏水甚至爆管的可能,而人为设置了自动停泵,从规范和紧急紧急情况使用的角度讲设置自动停泵是不允许的。

冀消专 2025-05-10 21:47 00 [回复]举报

不可自动停泵,停泵上限可永不可达到的数值。

EHS专家-DL 2025-05-12 09:42 00 [回复]举报

要看这个电接点压力开关使用的场景,如果是使用在稳压系统里,应该是可以的。如果是使用在消防泵如喷淋泵、水幕泵、消火栓泵就不能上限自动停泵。

关闭

关闭

手机APP下载