消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

二层的丙类液体仓库西侧有个斜坡,该建筑的防火间距从哪里计算

二层的丙类液体仓库西侧有个斜坡,该建筑的防火间距从哪里计算

陈建明 | 2025-05-08 16:46
请写下您的回答回答

回答 | 2

李勤 2025-05-09 08:12 00 [回复]举报

消防网友68723 2025-05-09 09:14 00 [回复]举报

斜坡上有可燃物的话,从可燃物算起

关闭

关闭

手机APP下载