
懒得说
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
消防前室自然通风可以用门吗?
发表评论: 门上带百叶,自然通风面积满足要求即可
2025-05-08 16:27
-
防火门上的玻璃必须有防火标识吗
发表评论: 需要有标识。不然怎么证明不是钢化玻璃?
2025-04-24 08:06
-
应急照明双电源可以设置在上一级配电箱(本防火分区的配电间的消防双电源总箱吗?
发表评论: 可以设置在本防火分区的双电源总箱内。参考消防排烟风机双电源箱设置
2025-03-28 13:56
-
消防控制室直通室外的门
发表评论: 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019续表23.4.2中注明消防控制室的门应为外开双扇甲级防火门。
2025-03-27 14:02
-
该车为设是否置合规合法?
发表评论: 占用消防疏散通道,不合理
2025-03-27 13:59
-
消火栓立管开机三到底可以吗?
发表评论: 如果支管只有一个消火栓,可以采用机械三通
2025-03-17 13:49
-
竖向排烟风管是否需要防火包裹
发表评论: 建筑井道内衬排烟风管和外界已经有间隔空间,个人认为可以不需要防火包裹的。类似问题和设计沟通过,回复按照规范条文,为保证耐火极限排烟风管需要防火包裹
2025-03-16 15:24
-
消防系统一天补水1吨正常吗
发表评论: 肯定管道有漏水情况。埋地管道问题不好检查,建议重新做
2025-02-16 16:18
-
某项目消防控制室变更位置,设计变更后是只审查控制室的变更部分还是全部图纸重新审查?
发表评论: 消控室位置变更后,所在防火分区相关系统都要重新审核
2024-12-07 08:09
-
请问消火栓供水系统,稳压泵可以用普通水泵吗?稳压厂家提供全套的增压稳压装置的型式检验报告及AB签
发表评论: 消防水泵已经取消了CCCF认证了,稳压泵有检验报告和认证就行了
2024-11-30 15:00
-
配电房门需要甲级门吗,
发表评论: 开向建筑内的门要甲级防火门;开向室外的门为乙级防火门
2024-11-30 14:41
-
柴油消防泵输油管线有无具体要求,或者明确使用何种材质,因在规范里找不到对应的标准
发表评论: 规范好像没有明确要求。实际操作用过热镀锌钢管和铝塑复合管
2024-11-13 16:59
-
请教一下:消防备电测试问题。
发表评论: 发电机自动启动本来就不需要切断总电源。火灾区域市电断开信号就可以启动发电机,发电送至末端双电源切换箱后自动切换。
2024-11-13 16:52
-
消防控制室通向室内的门应采用什么门
发表评论: 消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门。通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门
2024-11-10 14:50
-
疏散门可以常开吗
发表评论: 办公室疏散门常开常闭都可以。火灾时门吸联动释放开启就行
2024-11-10 11:01
-
管道翻弯允许倾斜吗?
发表评论: 没规范说不允许的。
2024-11-10 10:58
-
防火门门框灌浆问题
发表评论: 《防火卷帘防火门防火窗施工及收规范》GB50877-2014 第5.3.8条明确规定了防火门门框灌浆的要求。具体包括: 门框应用水泥浆或C20细石混凝土填实。《建筑防火门》GB12955-2008 规定了防火门框与墙体间、门扇与门框间应进行灌浆,以利于密封、减少烟气和火源的扩散。 灌浆材料应选用通过国家建筑材料测试中心检测合格的石膏、硅酸盐、水泥等复合原材料,并按规范要求配制和使用。 灌浆应从门扇下缘口灌入,逐级均匀振捣,使灌浆均匀密实、不留气孔,并达到规范要求的密度和强度。 灌浆完后,应及时清除门扇表面积存的灌浆和杂物,并对灌浆进行外观检查、压缩强度及抗渗性能等方面的检测和评估。
2024-11-03 08:01
-
施工现场(塔楼)临时消防立管是否可以同时用作生产用水?
发表评论: 施工现场消防给水兼做施工用水的情况很多
2024-11-02 14:01
-
建筑防火通用规范颁布以后,同时废止了部分强条,那这些强条是降级为一般条款还是就不存在该条款了?
发表评论: 虽然规范的强制性废止了,但还是国家标准,有条件情况下还是要遵照执行。不执行,还是可能被查处整改。
2024-11-01 14:06
-
非强制认证的消防设备没有CCCF认证能验收通过吗?
发表评论: 消防水泵、水泵控制柜已经不需要CCCF认证了。验收前提交的资料只需要检验报告、合格证就行
2024-10-30 08:35